问题描述:建筑装修工程质量事故案例(要包括:问题,原因,处理方法。)例子越多越好!~越详细越好!~
西安
类型:家装设计师
答:某厂房为一层框架结构,条基,层高7.500M,框架柱截面600*500,柱距6000,C30商品砼,填充墙为M75小型砼空心砌块,内墙为加气砌块,粉刷完成后墙柱\墙梁之间出现裂缝,且有扩展趋势,用砂浆重嵌后棉层刷防水外墙涂料一底二涂,一月后裂缝处气泡外突.原因:单层厂房长宽比较大、基础埋深浅引起的不均匀沉降;砼与砌块二种材料涨缩系数不同、墙体拉接筋设置不符合要求。
处理方法:1、沉降稳定后(180天)沿梁、柱二侧300左右粉刷层凿除加设钢丝网片二道再做面层各工序。
2、沉降稳定后沿裂缝凿开,注永凝防水胶至密实,加刷外墙涂料 一道。
建议阅读:《建筑工程质量通病的防治和控制》