选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»消防工程中设计说明消防水管道大于一百的采用无缝钢管,现在想改成热镀锌管可以不?

消防工程中设计说明消防水管道大于一百的采用无缝钢管,现在想改成热镀锌管可以不?

问题描述:本工程为一个十二层商业楼,分高、低两区,六层以下为一个区。图纸设计说消防管道≤100采用热镀锌钢管,>100的采用无缝钢管,由于无缝钢管造价高,现想改用为热镀锌钢管,不知可否?

美佳源
发起了问题 • 5 个回答 422次 浏览 • 2020/02/14 10:51
最佳答案
荣尚袁珊珊

荣尚袁珊珊

 

上海

类型:

工装设计师

答:高压流体,才需要采用无缝钢管,如七氟丙烷灭火系统管道。十二层的建筑,低压液体,热镀锌钢管壁厚满足压力要求,足够可用。
计设院扯蛋,不过如果签了合同包干,把无缝管改用镀锌管,你可赚一把,这是一件好事。

• 2020/02/19 03:15

其他答案
吴迪

吴迪

 

沈阳

类型:

家装设计师

答:国家规范标准没有强制规定的话,可以跟设计院协商。我不是做民用的,不清楚有没有强制规定

• 2020/02/17 22:35

陈洋洋

陈洋洋

 

保定

类型:

工装设计师

答:压力多大,完全走水吗,大于100采用无缝钢管当然是好了,只不过成本比较高,改用镀锌管当然也可以,一般走水没有问题,不要有太大的压力就可以了,不能走气,监理通的过没问题的

• 2020/02/17 14:28

陈海腾

陈海腾

 

深圳

类型:

休闲娱乐 / 工装设计师

答:可以 不过要跟设计院协商

• 2020/02/16 05:54

丁柏富

丁柏富

 

牡丹江

类型:

简约 / 家装设计师

答:螺纹连接的话没有问题,若是采用焊接的话会把镀锌层破坏了,要二次镀锌,有点麻烦或施工不易做