尹海松
发起了问题 • 5 个回答 3268次 浏览 • 2020/02/23 12:44
最佳答案
巫俊逸

巫俊逸

 

苏州

类型:

工装设计师

答:是的。楼梯间开窗户的一种重要性是为了采光,透气,根据(建筑设计防火规范)的第7.4.1条要求,封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层开窗面积之和不应小于2平方米。
这两条结合起来,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。
扩展资料:
国内销售的防火窗有两个大类:一种是不仅在规定的时间内保持完整性,并具有隔热功能的防火窗;另一种是在规定的时间内保持完整性,但不具有隔热功能的防火窗。从防火功能来说,这两类防火窗均可用于外墙窗户。
(1)下部楼层为商场、库房等火灾荷载很大的场所,
(2)下部楼层的窗户为落地窗,或窗户尺寸很大时。
(3)外墙为呼吸式幕墙结构(或大型广告牌)。
(4)外墙保温系统的材料和构造不满足合编后的《建筑设计防火规范》的要求时。
参考资料来源一:百度百科--防火窗
参考资料来源二:百度百科--建筑消防设施

• 2020/02/25 12:36

其他答案
段文娟

段文娟

 

深圳

类型:

家装设计师

答:是的,楼梯间有通风要求上海规范要求:五层总开启面积不小于2.0M^2

• 2020/02/26 20:25

孙攀

孙攀

 

郑州

类型:

工装设计师

答:2010年安全工程师《生产技术》1)敞开楼梯间
2)封闭楼梯间
指设有阻挡烟气的双向弹簧门及外开门的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门。一般应设置封闭楼梯间的建筑物有:
(1)汽车库中人员疏散用的室内楼梯。
(2)甲、乙、丙类厂房和高层厂房、高层库房的疏散楼梯。
(3)高层民用建筑的裙房和除单元式和通廊式外的建筑高度不超过32 m的二类高层民用建筑;11层及11层以下的通廊式住宅;12层以上及18层以下的单元式住宅。
(4)医院、疗养院的病房楼,设有空气调节系统的多层旅馆和超过五层的其他公共建筑的室内疏散楼梯(包括底层扩大封闭楼梯间)。
封闭楼梯间除应符合疏散楼梯间的一般设置要求外,还应符合下述要求:
(1)楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。当不能直接天然采光和自然通风时,应按下述防烟楼梯间的设置。
(2)高层建筑的楼梯间应设向疏散方向开启的乙级防火门。
(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其他走道和房间隔开。
3)防烟楼梯间
在楼梯间出口处设有前室面积不小于规定数值,并设有防烟设施,或设专供防烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。一般应设置防烟楼梯间的建筑物有:
(1)人防工程中使用层数超过3层或使用层与室外地坪高差超过10 m的工程,电影院与礼堂,使用面积超过500 ?的医院和旅馆,及使用面积超过1000
?的商场、展览厅、旱冰场、体育馆、舞厅、电子游艺场、餐厅等场所。
(2)建筑高度超过32 m的高层停车库的室内疏散楼梯。
(3)高层民用建筑中的一类建筑,除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32 m的二类建筑及塔式住宅;19层及19层以上的单元式住宅;超过11层的通廊式住宅。
防烟楼梯间除应符合疏散楼梯间的一般设置要求外,还应符合下述要求:
(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
(2)前室的面积,对于公共建筑不应小于6 ?,与消防电梯合用前室的面积不应小于10 ?,可开启外窗的面积不应小于3 ?;对于居住建筑不应小于4.5
?,与消防电梯合用前室的面积不应小于6?,可开启外窗的面积不应小于3?,对于人防工程不应小于10?.
(3)前室和楼梯间的门均应为向疏散方向开启的乙级防火门。
(4)塔式高层建筑是以疏散楼梯为中心,向各个方向组成平面布置为特点的建筑。对于这类建筑,有时要同时满足独立设置两座封闭或防烟楼梯间及使用功能的需要,十分困难。此时可设置防烟剪刀楼梯间。
(5)剪刀楼梯是在同一楼梯间设置一对相互重叠、又互不相同的两个楼梯,具有两条垂直方向疏散通道的功能。但如果两梯段之间没有隔墙,则实际这两条通道是处于同一空间内,起不到两条疏散通道的作用。为此剪刀楼梯间的梯段之间应设耐火极限不低于l
h的实体墙分隔。剪刀楼梯作为塔式高层建筑的两个独立疏散通道使用,应是两个互不相通的独立空间。设计中应分别设置前室,并按这个特点来设计加压送风系统,才能保证前室和楼梯间成为无烟区。塔式住宅设置确有困难时可设一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统,户门应为能自行关闭的乙级防火门。

• 2020/02/26 02:06

user_1508467712337

user_1508467712337

 

深圳

类型:

家装设计师

答:是的。
因为楼梯间有通风要求。
扩展资料:
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006封闭楼梯间首先要满足“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。
一、防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙上,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设其他的房间门窗。
二、楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等。
三、楼梯间内宜有天然采光,并不应有影响疏散的凸出物。
四、在住宅内、可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时,应采取可靠的保护设施。如果建筑物是超过50米的公共建筑或超过100米的居住建筑的话、合用前室均有外窗且满足排烟面积。
参考资料:楼梯间-百度百科

• 2020/02/25 18:00

黄叠生/曾丹凤

黄叠生/曾丹凤

 

深圳

类型:

家装设计师

答:是的。楼梯间有通风要求。《建筑设计防火规范》GB 50016—2006封闭楼梯间首先要满足第7.4.1条“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
第9.2.2 条设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;
2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;
3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;
4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:按规范要求。封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层开窗面积之和不应小于2平方米。这两条结合起来理解,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。

• 2020/02/24 19:38