选择所在城市
400-0056-112
当前位置:问答»住宅室内净高应符合设计要求,其允许偏差为多少?

住宅室内净高应符合设计要求,其允许偏差为多少?

问题描述:书上写的是15mm,而我做的练习上写的是10mm。。。。

余力
发起了问题 • 5 个回答 850次 浏览 • 2019/08/27 13:55
最佳答案
伍群喬

伍群喬

 

类型:

工装设计师

答:国家标准《住宅设计规范GB50096-2011》中的规定如下:
1、住宅层高宜为2.80m。
2、卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。
3、利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,至少有1/2的使用面积的室内净高不应低于2.10m。
4、厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。
5、厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不得低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。
其允许偏差为
开间允许2cm极差,高度允许3cm极差。另外注意极差就是最高和最低值之间的差距。一个角正2cm一个角负2cm那就是4cm极差。净高应该按照设计层高扣除设计板厚再扣除顶棚粉刷层和地面找平层后的数值。粉刷层厚度规范要求不大于2.5cm,其他数值在图纸上会有注明。
扩展资料:
室内设计是一门综合性学科,主要由室内环境艺术意境、室内环境艺术中界、室内环境艺术气氛和室内环境非艺术表现部分等组成,它是在近代社会人们的“环境意识”的觉醒和“环境设计”概念的崛起中逐渐独立出来的。
室内设计作为环境艺术设计的一个重要组成部分,一直是室内设计专业的重要课程设置。
在作室内设计应充分考虑好几个主要方面。那就是以满足使用要求、符合经济实力、合理布置环境,适当艺术点缀,讲求空间完善为标准。
满足使用要求—实用性家居装潢以人为本,以物为末,不可本末倒置。从功能上区分各个房间的使用程度,客厅的地位和作用将日益突出:社交往来、文化娱乐、日常生活等,小房间大客厅的建筑已流行趋势。卧室的功能日益单纯:父母和儿女们的小天地均在自己的卧室里,无非是个人的隐秘活动和消遣休息。厨房和卫生间的布局设计也日臻完善。
符合经济实力—经济性室内布置以舒适、方便使用为主,标准高低,因人而异,不可为了讲究排场而攀比。作为业主来讲,你准备投入多少,设计师就根据你的投入来进行设计。可以留有余地,但不能太离谱,要知道,一分钱一分货。最怕的是攀比心理,看到别人的装修,又要改动自己的原有设计和方案。
合理布置―科学性环境的合理布置,就是要符合人的生理要求和审美要求。以灯光为例,未来的照明方式将是多种多样的,照度的大小,光源的方向,投射的角度,灯具的造型等,是环境布置的重头戏;家具的式样,流线与造型、色彩的搭配等,是环境布置的中心。
适当艺术点缀―艺术性一个没有艺术装饰的居家,不是一个设计成功的居家,要考虑到你自己的兴趣和爱好,告诉你的设计师,他会为你作出更杰出的布局,是对比,还是统一,是中式,还是欧式,传统的,还是现代的,会有一个最适合于你个性的、具有当代文化特点的文化艺术之家,呈现在你面前。
参考资料:百度百科-室内装修设计

• 2019/09/01 02:26

其他答案
叶曼

叶曼

 

温州

类型:

混搭 / 工装设计师

答:我感觉5公分以内都没什么问题啊。你这个是理论数据还是什么?

• 2019/09/01 04:01

陆佳

陆佳

 

杭州

类型:

家装设计师

答:国家标准《住宅设计规范GB50096-2011》中的规定如下:5.5.1 住宅层高宜为2.80m。
5.5.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。
5.5.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,至少有1/2的使用面积的室内净高不应低于2.10m。
5.5.4 厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。
5.5.5 厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不得低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。

• 2019/08/29 03:47

余颢凌

余颢凌

 

成都

类型:

家装设计师

答:河南省工程建设标准 住宅工程质量常见问题防治技术规程 DBJ41/T 070-2014 批准单位:河南省住房和城乡建设厅 施行日期:2015年1月1日 11.0.3 住宅室内自然间的基层净高允许偏差不宜大于15mm,同一平面的相邻基层净高允许偏差不宜大于15mm。检查方法应符合《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JG/T 304的要求这个问题我在网上找了好久了,好像除了河南,还有个苏州的地方规定上面写的也是15MM

• 2019/08/27 22:08

钱红

钱红

 

合肥

类型:

家装设计师

答:住宅室内净高应符合设计要求,其允许偏差为多少?答:全国各地的:你抄我,我抄他的“住宅分户验收”。住宅室内净高是±20。
“住宅分户验收”这±20后面的依据栏是“/”!还有“极差值”。极差值实际就是水平怎么样。地面也只检查平整度。我到目今末在规范、标准、规程中见到过:住宅室内净高允许偏差为多少!这些都是未到工地,未经工地工作实践的人(领导)臆造的。但说谎一千遍,可能成为事实。
“住宅分户验收”用了允许偏差,施工、开发商,宁左勿右,每层砌体加高1~2公分,想通过验收。但规划对高程也有规定。规划验收通勿过!谁在制造这些矛盾?是未到工地,未经工地工作实践的人(领导),到年终好写上一笔我推行或制订什么什么(业绩)。未经工地工作实践三年以上的人。站着说话不腰疼,拍脑袋说话。让他自己去做做看,他才知道该怎么钉或不能写!
你是哪本书上看到,写的是15mm,能不能告诉我?

• 2019/08/27 15:59

相关问答

南宁装修公司最新排名哪家强?

马飞
发起了问题 • 4 人回答 253次浏览 • 2019/08/27 13:55
4
人回答

对涂料的性能有哪些基本的要求?

谭先生
发起了问题 • 4 人回答 1964次浏览 • 2019/08/27 13:52
4
人回答

新房装修木工家具颜色做深了,有什么解决方案没?

曹继东
发起了问题 • 3 人回答 2376次浏览 • 2019/08/27 13:51
3
人回答

济南腊山御园是违章建筑吗?

罗先生
发起了问题 • 2 人回答 3117次浏览 • 2019/08/27 13:51
2
人回答