问题描述:一直有个疑问,线管像图片这种横平竖直的走法到插座起码要四五个弯,多的还得七八个弯,这样子装修好后如果线路出现问题,这么多弯电线根本就拉不动吧?怎么换线呢??

邹科举
发起了问题 • 5 个回答 3396次 浏览 • 2019/08/27 23:22
最佳答案
孙文斌

孙文斌

 

类型:

新中式 / 工装设计师

答:第一,从图片上看就有三个弯度了,根本不肯能换的了;第二,只要用好的标准电线,测试通过后一般50年内不会有问题,除非电线被外力打断;第三,万一不幸真要换电线,只能将原电线报废,然后走明线,可以从踢脚板走,必须是护套线,这样最安全。我除了设计本身也做水电施工,这是经验之谈。一定在埋管之前做好测试。

• 2019/09/01 11:22

其他答案
安琪

安琪

 

西安

类型:

工装设计师

答:在《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011的第14.2.6条中没有要求暗配导管要横平竖直,只是对明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀。这个方面在老规范《1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96的第2.1.2条中是这样讲的:当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。在第2.1.7条中也对导管过长或弯头过多增设接线盒(拉线盒)做了规定。只是要求在吊顶内配管要按明配的要求施工。规范上的这些规定也是前者通过很多实践经验和科学依据制定出来的,所以要理解规范并执行规范。 在很多工程中,一些工程技术人员没有完全理会规范精神,一知半解,在墙上、地面上暗配导管时讲什么横竖直,人为增加些弯头、增长线路,增加线槽剔打长度、增加了导管和导线,浪费人力物力。特别是在墙上横着剔打很长的线槽,减少墙体断面,影响建筑质量。你发的图上这种配管方式是完全错误的,是好看不中用,浪费资源。应在施工前多想想,合理规划线路。

• 2019/08/30 12:46

刘君天

刘君天

 

成都

类型:

家装设计师

答:这类家装的暗埋是不考虑也没办法维修的。所以暗埋的线路导线必须超前设计;接管路里不能有接头且管内导线不能过多至少留有一半的空间以保证散热;参考一下吧。

• 2019/08/29 23:25

郑若其

郑若其

 

西安

类型:

家装设计师

答:水电施工注意事项1、水电路的走向要合理,安全、实用,有保护措施。
2、水电材料要是正规品牌产品。
3、所有电线必须穿管,接头处要用弯头,地线要按规定处理。
4、各水电施工工艺要到位,符合施工规范。
其实是选走地下还是走吊顶,这都要看根据房子的实际情况来确定的,走地板,过于潮湿,线路容易腐蚀,漏电。走天花,由于是结构是降板做的,线路敷设不好施工,而且楼上的住户的厕所防水不好做,容易从厕所灯位处漏水下来。所以两种方法都有利弊,看大家怎么看了。
以上关于家装水电走线相关知识就介绍到这,这边友情提示一下:注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。

• 2019/08/28 17:29

马丽红

马丽红

 

石家庄

类型:

家装设计师

答:这种布线方式是属于不符合国家规范标准的布线方式,今后根本会无法换线。
根据国家标准《住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001》中第16.3.3条规定:“暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。”

• 2019/08/28 08:30

相关问答

装修公司营销部如何运作高端别墅楼盘?

qweqweq
发起了问题 • 2 人回答 200次浏览 • 2019/08/27 23:19
2
人回答

室内设计师分什么级别?

侯利英
发起了问题 • 5 人回答 3096次浏览 • 2019/08/27 23:15
5
人回答

别墅装饰公司中的软装与硬装有什么区别?

蔡列波
发起了问题 • 2 人回答 3191次浏览 • 2019/08/27 23:12
2
人回答

成都装修公司,成都比较好的装修公司有哪些?

王梦
发起了问题 • 3 人回答 2653次浏览 • 2019/08/27 23:09
3
人回答