三台变频器共用一个液位信号(4-20mA电流信号),怎么解决?

问题描述:我这有一个项目,三台凝结水回收泵,每台泵的功率220KW,两用一备,采用三台变频器,除了用电流分配器外,还有没有别的方法,没有PLC,只有变频器,一台工频一台变频否决(因为泵的功率实在是太大了),另外220KW在工频运行的时候对泵的损坏较大(尤其是凝结水回收泵)。欢迎大家听出宝贵意见!!!不胜感激!!!!

庄如玉
发起了问题 • 6 个回答 637次 浏览 • 2019/10/03 16:35
最佳答案
王勤俭

王勤俭

 

深圳

类型:

家装设计师

答:有些细节我觉得KXY139你考虑的我还是无法,这样的功率用一个变频柜设计的科学点,完全可以实现1带2变-工频的运转方式。以上是忍耐不住说的,下面说正题:
一个液位型号(4-20mA电流信号)可以用隔离模块实现1变2,然后2个模块就可以给你3台变频器用了。但是建议选质量好一点的。目前做这种模块的很多。如果你信得过,我可以给你制造2个用。
以下是忍耐不住又说的:液位计信号直接进入变频器?这样管呼吗?你变频柜子莫非就装了1台干干的变频器?

• 2019/10/04 02:06

其他答案
向林

向林

 

遵义

类型:

简约 / 家装设计师

答:用2个模拟量分流器啊 别串接信号,把一个模拟量分成两个,然后再分别接到别的地方。

• 2019/10/08 06:44

吴迪

吴迪

 

沈阳

类型:

家装设计师

答:这么大功率,建议你还是一对一安全,不然要用软启动器,只用一台变频器,还不用PLC,有点难度,或者你购买恒压供水板来改做液位控制,

• 2019/10/07 04:19

刘明建

刘明建

 

济南

类型:

办公室 / 工装设计师

答:这个问题本身是否有问题?液位信号能够单独接入变频器运行吗?一般有正常液位设定值,比较后按照偏差调节变频器的转速。同时还要考虑液位过低对泵的保护。

• 2019/10/06 20:13

谢敏

谢敏

 

临沂

类型:

工装设计师

答:可以使用一入两出的配电器,分别把输出的两组信号接在两个变频器上,备机暂时不接,但是要把线放好,或是再从一路再加一个一入两出的隔离器这样三台变频器都有了 4-20mA电流信号,因为液位计是用外部供电的,也就是说使用配电器,不如用一入两出的 。

• 2019/10/04 19:25

韩松

韩松

 

深圳

类型:

家装设计师

答:可以将(4-20ma)信号串联 ,但有弊端线路断了三台都不好用了,最好用电流分配器